На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE

Блок питания Powercom Warrior WAR-400A

Страница 2 из 2
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
11.03.2014 14:11 #11
180-190 вольт. Время переключения 100-200 мС
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
11.03.2014 14:15 #12
Очень большое время переключения. Должно быть раз в 10 меньше.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
11.03.2014 20:05 #13
10 мС- один полупериод при частоте50Гц.
Кратковременное отключение 100-200мС должен "держать" БП, если соответствует мощности и не высохли электролитические конденсаторы по питанию
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
12.03.2014 00:55 #14
Цитата:
Сообщение от lllll
10 мС- один полупериод при частоте50Гц.
Кратковременное отключение 100-200мС должен "держать" БП, если соответствует мощности и не высохли электролитические конденсаторы по питанию
Это так, но речь о бесперебойнике, а не о блоке питания. Такого времени переключения нет ни у одного бесперебойника.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
18.03.2014 10:17 #15
Отключение 170в, подключение 180в. Время переключения не знаю как проверить.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
18.03.2014 10:44 #16
Из опыта обслуживания компьютерной техники могу сказать, что основными причинами "недержания" при переходе ИБП на батарею являются низкое напряжение перехода на батарею или плохие конденсаторы в блоке питания нагрузки. 170 вольт может оказаться слишком низким - запас энергии конденсаторов недостаточен для питания на время переключения. Надо переключить ИБП на 185 - 195, если позволяет напряжение сети. Если нет, то потребуется установка стабилизатора или трансформатора. Может помочь и замена БП нагрузки.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
19.03.2014 17:28 #17
Добрый день!Спасибо!я тоже думал, что порог переключения низковат.К сожалению я не нашел схему,чтобы что-то предпринять.Сеть держится в пределах нормы.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх