Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Почему двухфазная вилка?

Страница 1 из 4
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 18.07.2016
Сообщений: 64
Репутация: 8
0 35
2 2
 
17.12.2022 10:02 #1
Наивный вопрос.


*
Почему у электронных изделий*(такие,как телевизоры, тюнеры, фены и т.п.) нет провода заземления?

Вилки у них практически всегда всегда двухпроводные.
В отличие, к примеру, от системных блоков компьютера.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
17.12.2022 16:04 #2
Потому что корпус из непроводящего материала.
Оценка
Специалист
 
Аватар для валентин-сибиряк
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Кемерово
Сообщений: 1,233
Репутация: 383
376 137
3 3
 
17.12.2022 17:09 #3
На телике Samsung LE 26R81B стоит вилка с заземлением.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 243
255 178
538 320
 
17.12.2022 17:14 #4
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 212
Репутация: 80
71 17
4 0
 
19.12.2022 10:03 #5
Как правильно вам ответил vishz -это зависит от корпуса и ещё видел,что на технике без заземляющего вывода на вилке питания делается болтик с резьбой и гайкой и обозначен знаком заземления и такую технику можно заземлить отдельным проводом.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 430
Репутация: 61
48 24
5 5
 
19.12.2022 13:58 #6
Потому что она однофазная! - (фаза-ноль)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 1
Репутация: 11
1 0
0 0
 
19.12.2022 15:17 #7
"Почему у электронных изделий*(такие,как телевизоры, тюнеры, фены и т.п.) нет провода заземления?"

Насколько я понимаю, устройства с обязательным заземлением имеют соединение средней точки помехоподавляющего конденсатора в БП и, возможно, еще нескольких, на землю. Если при такой схеме заземления нет, на корпусе будет переменка 127В, хотя ток слабый. А так бытовая схемотехника не нуждается в дополнительном заземлении. И мороки меньше, отвечать за плохую землю у пользователя и гуляющие там токи не надо. А также соединять разные приборы кабелями безопаснее. Раньше, когда были трансформаторные блоки питания, там межобмоточные емкости были большими, и в схеме с заземлением был смысл. Сейчас импульсные трансформаторы имеют низкую межобмоточную емкость, да еще иногда ставят двойное преобразование на особо чувствительные блоки и делают им гальваническую развязку.
Ну а в компьютерах БП мощные, и токи у процессора как у сварочного аппарата, причем частоты ГГц. И хорошо бы здесь все шумы и наводки "слить" на землю, и чтобы корпус как экран был. Микроволновки, кстати, тоже по этой причине обязательно заземляются, иначе уровень СВЧ излучения будет высоким.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 12
Репутация: 13
5 2
2 0
 
20.12.2022 15:28 #8
Эта клемма предназначена для заземления (соединения с Землёй) корпуса изделия. Используется только в одноэтажных зданиях в силу того, что только так можно обеспечить малое (меньше 4Ом) сопротивление заземления. При пробое на корпус потенциал корпуса снижается с помощью заземления до безопасного (грубо 50В). Она, клемма, предназначена ещё и для снижения потенциалов наведённых на корпус изделия напряжений и снижения уровня помех от изделия (за счёт ответвления в землю наведённых помех; но не в сеть).
Оценка
Новичок
 
Аватар для fanttom
 
Регистрация: 11.10.2014
Адрес: Туркменистан
Сообщений: 208
Репутация: 20
12 79
2 0
 
26.12.2022 09:27 #9
В Туркменистане нет заземления.И при покупке аппаратуры,если на ней есть заземление,то этот желто-зеленый провод обрезают,отсоединяют от корпуса.Иначе корпус может бить током.Заземление опасная вещь,хотя почему то пишут ,что наоборот..типа это ради безопасности.У нас заземление запрещено!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 430
Репутация: 61
48 24
5 5
 
27.12.2022 11:27 #10
Цитата:
Сообщение от АлИв
Эта клемма предназначена для заземления (соединения с Землёй) корпуса изделия. Используется только в одноэтажных зданиях в силу того, что только так можно обеспечить малое (меньше 4Ом) сопротивление заземления. При пробое на корпус потенциал корпуса снижается с помощью заземления до безопасного (грубо 50В). Она, клемма, предназначена ещё и для снижения потенциалов наведённых на корпус изделия напряжений и снижения уровня помех от изделия (за счёт ответвления в землю наведённых помех; но не в сеть).
И не только! Эта клемма обеспечивает наличие на корпусе НОЛЯ - как бы вы не воткнули вилку в розетку! Поскольку третий провод в щите зануляется!
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы