25.07.2013 02:00 #1
Здравствуйте.Сгорел блок QORI 400W.При вскрытии обнаружил пробитый предохранитель.вылетел диодный мост на входе (заменил), пробило ключ D13009 до дырки (заменил), пробило транзистор 8050SD (заменил), в обвязке вылетели еще 2 резистора 120 Ом и 540 Ом (оба заменил).остальные элементы проверил на плате вроде бы как в норме.подключил лампу 100 Ватт вместо предохранителя - в ответ тишина (лампа не горит, напряжений нуль).Подскажите будьте добры, что глянуть еще.Спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz; 25.07.2013 в 02:14.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
25.07.2013 02:15 #2
Проверить дежурку. Если ШИМ на 494, заземлить 4 ногу.
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
25.07.2013 16:50 #3
кремень я уже поменял-бы
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
0 16
1 0
 
25.07.2013 17:42 #4
под сомнение падает оптрон.подменю или проверю имеющийся.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
25.07.2013 19:27 #5
Оптрон стоит в цепи дежурки. Она не работает?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
0 16
1 0
 
25.07.2013 20:20 #6
да вот думаю (возможно и ошибаюсь), раз лампа не горит, то по идее высокая сторона в норме?а причина во вторичке?что посоветуете?спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz; 25.07.2013 в 20:26.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
25.07.2013 20:56 #7
Если нет осцилла-поднеси СВ/ДВ приемник к БП и сразу услышишь работу м/сШИМ, и ключей силы..,если молчек-делаем выводы о горячей,или холодной части.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
0 16
1 0
 
25.07.2013 21:00 #8
в том-то и дело, что нет.а вещь полезнейшая.
Последний раз редактировалось diagnoz; 25.07.2013 в 21:15.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
0 16
1 0
 
25.07.2013 21:14 #9
вот только нет приемника .что можно еще проверить.в наличии мультиметр и все.на работе esr-метр есть для кондеров.так же во вторичке где насыпана куча резисторов и диодов (диоды целые), а вот сопротивления есть что вызывают сомнения (либо нуль либо отклонения в 10-20 Ом от номинала).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
0 16
1 0
 
25.07.2013 21:21 #10
дежурки нет.всех напряжений тоже.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх